現將標準技術要求介紹如下:
1壓力——溫度度級
多功能水泵控制閥 的壓力——溫度等級由殼體、內件及控制管系統材料的壓力——溫度等級確定。多功能水泵控制閥在某一溫度下的最大允許工作壓力取殼體、內件及控制管系統材料在該溫度下最大允許工作壓力值中的小值。
1.1鐵制殼體的壓力——溫度等級應符合GB/T17241.7的規定。
1.2鋼制殼體的壓力——溫度等級應符合GB/T9124的規定。
1.3對于GB/T17241.7、GB/T9124未規定壓力——溫度等級的材料,可按有關標準或設計的規定。
2閥體
2.1閥體法蘭
法蘭應與閥體整體鑄成。鐵制法蘭的型式和尺寸應符合GB/T17241.6的規定,技術條件應符合GB/T17241.7的規定;鋼制法蘭的型式和尺寸應符合GB/T9113.1的規定,技術條件應符合GB/T9124的規定。
2.2閥體結構長度見表1。
2.3閥體的最小壁厚鑄鐵件閥體的最小壁厚應符合GB/T13932-1992中表3的規定,鑄鋼件閥體的最小壁厚應符合JB/T8937-1999中表1的規定。
3閥蓋膜片座
3.1閥蓋與膜片座、膜片座與閥體的連接型式應采用法蘭式。
3.2膜片座與閥體的連接螺栓數量不得少于4個。
3.3閥蓋與膜片座的最小壁厚按2.3的要求。
3.4閥蓋與膜片座的法蘭應為圓形。法蘭密封面的型式可采用平面式、突面式或凹凸式