1. 減溫減壓閥與給水調節閥必須垂直安裝,使重心在下,周圍留有足夠的空間,便于閥門的拆裝和檢修。介質流向按閥體上的箭頭指示方向,并按電動執行機構使用說明書進行調試。
2. 在減溫減壓閥的進口應有一段直管誘導長度,進口直管段≥5DN且不小于2m,出口直管段應有順流向1~5%的斜度坡。
3. 給水調節閥的安裝位置不應遠離減溫減壓閥,并略低于減溫減壓閥的進水口。
4. 閥門安裝完畢后,對管系要進行清洗,徹底清除存在管內的各種雜物,如氧化皮、焊渣等。為防止清洗時雜質對閥門內部造成損傷,必須采取保護借施,可采用保護閥座的插件或沖洗管道后再與閥接通的方法。
5. 閥門密封填料為柔性石墨,受熱后膨脹性能良好,故在冷態時不宜壓得過緊。在更換填料時,注意避免損傷閥桿表面。
6. 蒸汽管道上的安全閥下面應裝設固定支架,減溫減壓閥和蒸汽管道末端分別裝設活動支架。
7. 蒸汽進口管道的裝置最低處應裝設疏水器,蒸汽進出口和本裝置連接時應裝設溫度補償器。
8. 減溫減壓裝置所需的大吊架、安全閥排汽管、疏水器、補償器、熱力調節裝置的安裝管線和測量元件、連接件等均由用戶自理,主要熱力調節裝置供貨,根據訂貨合同協議規定。
9. 所有直徑小于φ57mm的管子,均以直管供應,安裝時現場彎制和焊接。 |