減溫減壓裝置的種類
減溫減壓裝置由減溫裝置(或稱為減溫裝置系統)、減壓裝置(或稱為減壓裝置系統)、安全裝置、熱力控制系統、主汽管等部件組成。減溫減壓裝置種類繁多,減溫減壓裝置按使用功能可分為減溫裝置,減壓裝置和減溫減壓裝置;按進口端蒸汽參數分可分為中溫中壓(P1≤3.82 MPa,t1≤450 ℃ ),次高壓〔 P1≤5.4 MPa,t1≤485 ℃ 〕和高溫高壓〔 P1≤14 MPa,t1≤570 ℃ 〕減溫減壓裝置;按結構形式可分為一體式減溫減壓裝置(減溫噴嘴在減壓閥內)和分體式減溫減壓裝置(減溫噴嘴分離于減壓閥),按閥門 ( 指調壓閥 ) 控制方式可分為電、氣動和手動或自力式控制。
常用的減溫減壓裝置有以下幾種:
1、減溫裝置
減溫裝置由調節閥、止回閥、節流閥、截止閥和噴嘴裝置所組成。止回閥用來防止系統失壓時蒸汽倒流,節流閥以分配調節閥的壓差。高壓減溫水由調節閥以定量的方式將調溫水送入噴嘴,以霧狀注入文丘里管中(或可調噴嘴)的高溫蒸汽中,使蒸汽溫度降低至用戶或工藝要求的數值,出口端溫度信號由溫度傳感器傳送到溫控系統中,與設定的溫度相比較,以電信號的形式反饋到調節閥的執行機構中,重新調整閥的開度,調節供水流量,最終用來精確控制蒸汽溫度的目的。文丘里管分體式噴嘴裝置適用于供水揚程不高的水泵。與減壓裝置一體的噴嘴裝置結構緊湊,占地面積少,應用廣泛。
2、減壓裝置
減壓裝置由電動減溫減壓閥(或減壓閥)組成,減壓閥通過改變流通面積達到調節壓力目的。
二級或二級以上減壓還需通過減壓孔板來實現,減壓閥其壓力的調節是由壓力變送器和調節器來實現的,閥門開度增加時,減壓幅度變;閥門開度減小,閥門減壓幅度變大。而自力式減壓閥組靠調節彈簧設定減壓閥出口端壓力 ,導閥及膜片自動調節主閥瓣開度。在自力式減壓閥組中, 斯派沙克式減壓閥組調節精度最高。
3、安全裝置
安全裝置為防止出口蒸汽壓力超過規定值,主蒸汽管道上設置了安全閥,當蒸汽超壓時,安全閥自動打開,排放過量蒸汽,使系統壓力回到安全值,安全閥可靠關閉,從而確保減溫減壓裝置的安全運 行。安全閥有直接作用式和先導式之分,當 DN≤150 mm,一般選用直接作用式,當 DN≥200 mm 中壓蒸汽時,為了保證排放可靠,一般采用先導式安全閥;當出口蒸汽為低壓時也可采用直接作用式,使裝置結構簡單和輕便。
4、熱力控制系統(熱控拒)
熱力控制系統是調節和控制蒸汽參數的重要設備,通過接收到減溫減壓裝置出口端的溫度、壓力信號,對壓力和溫度調節儀進行設定壓力和溫度值,操縱執行機構,使減溫減壓裝置出口端的溫度、壓力參數穩定在用戶要求范圍內,實現自動調節。本控制系統也可以手動調節,也可以與DCS系統連接,實現計算機遠程控制。
5、主汽管
主汽管由混合管和蒸汽管等部件組成。其規格和結構由用戶提供的參數確定,它是本裝置的主體設備,經減溫減壓后的蒸汽送入用戶需要的管道上。減溫減壓裝置進出口均需安裝電動閘閥(或截止閥)以供開啟和關閉之用。
|