国产欧美日韩精品在钱|日韩精品中文字幕久久|亚洲嫩草研究院久久精品|国产综合日韩一区二区三区|久久91亚洲人成电影网站|国产永久地址亚洲激情中文|久久只精品99品免费久23|亚洲欧美高清在线精品一区二区

設為首頁 | 加入收藏 | 中文版 | English
深圳北澤閥門有限公司專業銷售日本VENN閥天閥門,日本YOSHITAKE耀希達凱閥門,日本KITZ北澤閥門,臺灣DSC疏水閥,臺灣SS安全閥等進口閥門。
深圳北澤閥門有限公司主要產品有:宮脅MIYAWAKI閥門、日本VENN閥天閥門、日本YOSHITAKE閥門、日本KITZ北澤閥門、截止閥隔膜閥、阻火器旋塞閥、針型閥、閘 閥 球 閥 、蝶 閥 止回閥、排氣閥、疏水閥排污閥、柱塞閥、平衡閥安全閥、電磁閥、調節閥、漿液放料閥、過濾器、減壓閥、水利控制閥、
宮脅MIYAWAKI閥門
日本VENN閥天閥門
日本YOSHITAKE閥門
日本KITZ北澤閥門
截止閥系列
隔膜閥系列
阻火器系列
旋塞閥系列
針型閥系列
閘 閥 系列
球 閥 系列
蝶 閥 系列
止回閥系列
排氣閥系列
疏水閥系列
排污閥系列
柱塞閥系列
平衡閥系列
安全閥系列
電磁閥系列
調節閥系列
漿液放料閥
過濾器系列
減壓閥系列
水利控制閥
 
業務聯系
人才招聘
客服電話
網站地圖
公司新聞
 ==> 北澤蒸汽疏水閥的試驗方法<==

1范圍

    深圳北澤閥門—本標準規定了蒸汽疏水閥的試驗方法和試驗裝置。

    本標準適用于機械型、熱靜力型和熱動力型蒸汽疏水閥(以下簡稱疏水閥)的出廠檢驗和型式試驗。

    2試驗裝置

    2.1動作試驗、最低工作壓力試驗、最高工作背壓試驗和最高工作壓力試驗的試驗裝置見圖1。

    2.2漏汽量試驗、凝結水排量試驗、排水溫度試驗和最高排水溫度試驗用的試驗裝置見圖2。      

1

1

    2.3深圳北澤閥門廠—試驗裝置的一般要求

    a)高壓罐容積不小于2m3;

    b)背壓罐容積不小于1m3;

    c)計量桶容積不小于0.2m3;

    d)溫度、壓力、重量用測量儀表的精度不低于0.5級,計時儀表的精度不低于±0.2%,分辨能力不大于0.1s;

    e)裝置中所有熱態管線和設備應保溫。

輸水閥

圖一  3試驗方法

    3.1殼體試驗

    a)試驗介質:水、煤油或黏度不大于水的其他液體;

    b)試驗壓力:公稱壓力的1.5倍;

    c)介質溫度:常溫;

    d)向裝配好、進出口端封閉的疏水閥內施加試驗壓力,在表1規定的時間內,殼體不得有滲漏,內件不得有殘留變形。

公稱通徑/DN
試驗持續時間/s
≤50
>15
65~150
>60
注:采用蒸汽、空氣等氣體試驗時,應有安全措施,并經有關部門批準。

    3.2動作試驗

    向疏水閥通人蒸汽時,疏水閥應關閉,再引入一定負荷率的熱凝結水時,疏水閥應開啟(開啟所需時間隨疏水閥的型式而異),凝結水排出后疏水閥應重新關閉。至少進行3個完整的循環,本試驗才算完成。

    對于密封副低于密閉浮子并具有設計水封功能的機械型疏水閥可用空氣和水進行試驗。

    對于盤式疏水閥在進口處于完全蒸汽狀態時,其閥片跳動頻率不大于3次/min。

    對于過冷度較大的疏水閥其關閉過冷度不大于設計給定值。

    3.3最低工作壓力試驗

    按3.2的規定進行動作試驗,同時逐漸降低試驗壓力,直至最低工作壓力。在整個試驗過程中疏水閥應能正確啟閉。

    3.4最高工作壓力試驗

    按3.2的規定進行動作試驗,同時逐漸升高試驗壓力,直至最高工作壓力。在整個試驗過程中疏水閥應能正確啟閉。

    3.5最高工作背壓試驗

    在最高工作壓力下按3.2的規定進行動作試驗,同時逐漸升高疏水閥出口端的壓力,直至疏水閥不能正確啟閉。疏水閥尚能正確啟閉的最高出口壓力就是最高工作背壓。

    3.6排空氣能力試驗

    將不大于0.3MPa的空氣通人疏水閥,疏水閥應能排放空氣,在5min時間內允許疏水閥有短暫的關閉,但關閉時間不得大于1min。

    3.7排水溫度試驗

    向疏水閥通人蒸汽使其關閉,然后引入飽和溫度的凝結水。如果疏水閥不能立即開啟,要等待疏水閥慢慢冷卻,直至疏水閥自動開啟,開啟時的進口凝結水溫度就是開閥溫度。然后逐漸升高凝結水的溫度,直至疏水閥自動關閉,關閉時的進口凝結水溫度就是關閥溫度。

    3.8漏汽量試驗

    在給定工作壓力下向疏水閥引入負荷率為(6±3)%的熱凝結水,同時送人飽和蒸汽,把通入疏水閥的凝結水排入規定容量的計量桶中,用熱平衡方法計算漏汽量。漏汽量的試驗方法按附錄A的規定。

    3.9深圳北澤閥門—熱凝結水排量試驗

    熱凝結水排量是在一定壓差和凝結水溫度下測得的單位時間內排出熱凝結水的重量。不同壓差下的熱凝結水排量應在相同過冷度下測量。一般情況下熱凝結水排量試驗可使疏水閥出口端通向大氣。熱凝結水排量試驗方法按附錄B的規定。

    注:以上3.3~3.8不適用于脈沖式和孔板式疏水閥。


    北澤閥門關鍵詞:閥門、進口閥門、上海閥門、電站閥門、工業閥門、通用閥門、化工閥門、高壓閥門、高溫閥門、深圳閥門、電動閥門、中國閥門、KITZ北澤閥門
 
深圳市北澤閥門有限公司 版權所有 公司網址:http://www.smgmuaythai.com
電話:0755-27575356  傳真:0755-27575356   E_Mail:bz1951@163.com  聯系人:洪先生13590250589 林小姐:18948703589  技術支持:18926005589地址:深圳市寶安區創業路海富工業區 粵ICP備10235422號
    郵編:518101